试题详情
- 简答题简述三期事故照明的配置原则?
-
1、三期事故照明采用交流事故照明为主,直流事故照明为辅的原则。直流事故照明仅在集控室及柴油机房布置。
2、主厂房及附近重要车间采用交流事故照明,交流事故照明由N/E MCC供电。每台机组在主厂房设置两段交流事故照明。
3、交流事故照明在正常时不投入,交流事故照明电源消失时,才自动切换到直流,由蓄电池供电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看