试题详情
- 简答题 已知容量为20000kVA的三相变压器,其绕组参数见表。求高低压绕组三相的铜线总质量(铜线比重8.9×10-6kg/mm3)。
-
低压绕组的平均直径d
d=(530+640)/2=585(mm)
压绕组的平均直径D
D=(700+820)/2=760(mm)
低压三相总铜重g
g=3π×585×167×175×8.9×10-6=1434(kg)
高压三相总铜重G
G=3π×760×320×82×8.9×10-6×9.8=1672.8(kg)
低压绕组三相铜线总重1434kg高压绕组三相铜线总质量1672.8kg。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 绕组的压紧程度与变压器承受短路能力无关
- 螺管绕组中感应电动势的大小与绕组内磁通变
- 测量变压器变比的目的是什么?
- 交流电流在导体内趋于导线表面流动的现象叫
- 如图所示,已知i=Im
- 变压器油老化后产生酸性、胶质沉淀物,会对
- 零件的孔与轴的配合方有间隙配合(动配合)
- 在中性点直接接地的电网中,变压器中性点在
- 安全带是登杆作业的保护用具,使用时系在(
- 当变压器工频耐压试验时,如果试品发生闪络
- 变压器油的再生处理是采用吸附能力强的吸附
- 交流电有效值实质上是交流电压或交流电流的
- 为保证变压器冷却效果,风冷却器应()。
- 变压器呼吸器堵塞,会使变压器不能进行正常
- 电路由电源,边接导线,负载和()4部分组
- 变压器投入运行的瞬间会产生励磁涌流,其最
- 三相变压器容量为8000kVA,变
- 当机件具有对称平面时,为以既表达内形又表
- 在RLC串联正弦交流电路中,当外加交流电
- 在焊接过程中,必须对焊件施加压力,同时加