- 简答题试述110kV储能回路改造的目的。
- 因合上控制电源后,才会到就地端子箱内去合储能电源开关,而此时,在回路中的的时间继电器已经开始工作,当到达就地进行储能时,时间继电器的延时触点已经断开,储能回路已经不通,合上储能电源开关也储能不上,这时必须打开开关操作机构前柜门,拔动触点,才能储能。这样会造成增加运行人员工作量和发生不安全情况,所以储能回路当中又加装了一个储能限位开关,此时,此限位开关控制这个时间继电器,运行人员到就地后,先合上储能电源开关,再合上此储能限位,时间继电器就可以动作了,开关就储能能量了。