试题详情
- 简答题 某水电站#1机组C级检修开工,操作人李×、监护人张×办理完操作票审批手续后开始进行蜗壳、尾水管排水操作,操作至“打开#1机组蜗壳检修排水阀”时,由于现场无升降车等登高工具,于是暂未执行该操作,继续进行其他操作,计划由白班人员借用梯子进行操作。早上检查发现尾水管水已排空后将操作票打钩执行完毕。白班人员接班后,维护办理完“蜗壳通风、检查”工作票后,开始进行开启人孔门操作,在人孔门即将开启时,发现蜗壳内仍有大量水淋到工作人员身上。 试分析该起蜗壳、尾水管排水操作事件中违反动力《安规》的行为。
-
1.运行人员操作准备不充分,未准备好必要的工器具,违反动力《安规》5.8.5“操作的基本要求: 监护人和操作人在接到发令人发布的操作指令后,带齐必要的操作工具和安全用具。”的规定。
2.运行操作人员跳项操作,违反动力《安规》5.8.5“操作的基本要求: 监护人和操作人在操作中应认真执行监护复诵制度,按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项,应检查无误后做一个“√”记号,对重要项目(如开、停机等)记录操作时间。”的规定。
3.全部操作完毕后,未进行复查,违反动力《安规》5.8.5“全部操作完毕后进行复查,并向发令人汇报操作结束”的规定。
4.工作许可人、工作负责人在工作许可工作票时未现场检查核对安全措施(或措施不全),导致阀门未打开未发现,违反动力《安规》5.4.2“工作许可人在完成作业现场的安全措施后,还应完成以下许可手续,工作班方可开始工作:持票会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对补充的安全措施进行说明,对具体的设备指明实际的隔离措施,确认检修设备无电压、已泄压、降温、无转动,且没有油、水、气等介质流入的危险”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看