试题详情
- 简答题“主-主”结构和“主-从”结构有什么区别?
- 在主-主结构中,保护系统中所有继电器均处于同等地位,在电流差动保护方式中执行相同的功能。每个继电器须能与任何其他的继电器进行通信。在主-从结构中,只有主继电器进行实际的电流差动计算,并且只有主继电器与保护线路的其他端继电器进行通信。