试题详情
- 单项选择题
某厂根据负荷发展需要,拟新建一座110/10kV变电站,用于厂区内10kV负荷的供电,变电站基本情况如下:
1)电源取自地区110kV电网(无限大容量);
2)主变采用两台容量为31.5MVA三相双绕组自冷有载调压变压器,户外布置,变压器高低压侧均采用架空套管进线;
3)每台变压器低压侧配置两组10kV并联电容器,每组容量2400kvar;采用单星形接线,配12%干式空心电抗器,选用无重燃的真空断路器进行投切;
4)110kV设备采用GIS户外布置,10kV设备采用中置柜户内双列布置;
5)变电站接地网水平接地极采用F20热镀锌圆钢,垂直接地极采用L50×50×5热镀锌角钢,接地网埋深0.8m,按图敷设。
请回答下列问题: 变电站采用独立避雷针进行直击雷保护,下列有关独立避雷针设计的表述哪一项是不正确的()?
A、独立避雷针宜设独立的接地装置。在非高土壤电阻率地区,其接地电阻不应超过10Ω
B、独立避雷针宜设独立的接地装置,接地电阻难以满足要求时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m
C、独立避雷针不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3m,否则应采取均压措施,或铺设砾石或沥青地面,也可铺设混凝土地面
D、110kV及以上的配电装置,一般将避雷针装在配电装置的架构或房顶上,但在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,宜装设独立避雷针。否则,应通过验算,采取降低接地电阻或加强绝缘等措施