试题详情
- 简答题直流故障录波的四个功能?
-
(1)暂态录波:放在控制程序内部。高速录波由PS801板上的DSP进行。预选的信号不停的被采样到内存的一个临时区域。
(2)缓冲:放在某个控制程序中。能接受记录数据并存放到一个临时缓冲区中。触发后,数据缓冲区内的数据被送到存储部分。
(3)存储:以COMTRADE格式存储所记录数据的服务器。
(4)分析:使用软件工具Reval来完成。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 6脉动换流器在交流侧和直流侧分别产生()
- 继电保护的“三误”是指:()、()、()
- 换流阀的损耗有85%~95%是产生在()
- 绝大多数直流工程的关断角定值在()的范围
- 直流输电系统单极运行时,进行由一极单极大
- 双极两端中性点接地的直流系统,只允许在(
- 在换流站扩建和技改工程中,职工应提前熟悉
- 两端直流输电系统的构成主要有()、()和
- 在远方进行10KV开关操作时,如果开关拒
- 如果交流系统三相电压对称,在等相位间隔控
- 换流变压器与普通变压器相比有什么特点?
- 双极直流系统融冰模式启动操作?
- GIS设备气室压力防爆膜破裂如何处理?
- 在运行人员工作站潮流图的HVDCPole
- ()由两个交流侧电压相位差30°的6脉动
- 站运行值班员认为接受的调度指令不正确时,
- 工作接地
- 在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:
- 简述阀短路的特征?
- 最常见的电气误操作有()、未拆地线合闸或