试题详情
- 简答题低阻抗母线差动保护和高阻抗母线差动保护各有何优缺点?
-
(1)低阻抗母线保护装置比较简单,一般采用先进的、久经考验的判据,系统的监视较为简单,特别是微机母线保护具有完善的自检及互检功能,事故记录、断路器失灵保护以及接地保护、过流保护等后备保护功能。但低阻抗母线保护在外部故障TA饱和时,母线差动继电器中将出现较大不平衡电流,可能使母差保护误动作。
(2)高阻抗型母线电流差动保护能较好地解决了低阻抗母线保护中母差保护误动这一问题,但在母线内部故障时,电流互感器的二次侧可能出现过高电压,对继电器可靠工作不利,且要求TA的传变特性完全一致、变比相同这对于扩建的变电站来说较难做到。 关注下方微信公众号,在线模考后查看