简答题主变压器差动保护动作报警应如何检查判断?
  • (1)首先根据主变压器及其套管和引出线有无明显故障痕迹和异常现象进行判断;
    (2)根据直流系统是否有接地进行判断。检查一下差动保护继电器触点是否已断开,若已断开,可用万用表直流电压档检查出口中间继电器线圈两端是否有电压,如有即为直流系统两点接地引起的误动;
    (3)若直流系统绝缘良好,出口中间继电器线圈两端有电压,同时差动保护继电器触点均已断开,则为差动保护跳闸回路和保护二次线短路造成差动保护误动;
    (4)主变高、低压侧电流互感器开路或端子接触不良也能造成差动保护误动,可详细检查;
    (5)若主变外部没有发现明显故障痕迹,电流互感器没有开路,出口中间继电器线圈两端没有电压,则可初步判断为主变内部故障,须经高压试验和油化验后予以确定。