- 简答题简述GB/T 8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》中抗结露因子检测步骤?
-
GB/T8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》中抗结露因子检测步骤是:
①检查热电偶是否完好。
②启动检测设备和冷、热箱的温度自控系统,设定冷、热箱和环境空气温度。
③调解压力控制装置,使热箱静压力和冷箱总压力之间的净压差在0Pa±10Pa范围内。
④当冷、热箱空气温度达到设定值后,每隔30min测量各控温点温度,检查是否稳定。如果逐时测量得到热箱和冷箱的空气平均温度每小时变化的绝对值与标准条件相比不超过±0.3℃,总热量输入变化不超过±2%,则表示抗结露因子检测已经处于稳定状态。
⑤当冷、热箱空气温度达到稳定后,启动热箱控湿装置,保证热想内的空气相对湿度不大于20%。
⑥热箱内的空气相对湿度满足要求后,每隔5min测量一次参数:冷、热箱空气平均温度、试件窗框和玻璃热侧表面布置的20个测温点温度、热箱内的相对湿度,共测六次。
⑦测量结束之后,记录试件热侧表面结露或结霜状况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看