试题详情
- 多项选择题SF6密度表(继电器)接点校验需要注意的是()。
A、每一个动作接点均应在升压和降压两种状态下进行接点设定值误差校验
B、使指示指针接近动作点,平稳缓慢地升压或降压(指示指针接近接点设定值时速度每秒不大于量程的0.5%),直到信号接通或断开为止。在信号发生变化的瞬间,读取标准器上对应的压力值,升压动作值为上切换值,降压动作值为下切换值
C、使指示指针接近动作点,平稳缓慢地升压或降压(指示指针接近接点设定值时速度每秒不大于量程的1%),直到信号接通或断开为止。在信号发生变化的瞬间,读取标准器上对应的压力值,升压动作值为上切换值,降压动作值为下切换值
D、接点上切换值与下切换值之差的绝对值为切换差
- A,B,D