- 简答题变压器并列运行的条件是什么?当不符合并列条件时会引起什么后果?
-
变压器并列运行必须满足的条件是:
(1)连接组别相同(2)一、二次侧额定电压分别相等(变比相等)(3)阻抗电压相等。
连接组别不同时,各台变压器二次线电压相位不同,至少相差30度,由于存在这个相位差,将产生很大的电压差,这个电压差将在线圈中产生很大的环流,会使变压器严重损伤,甚至烧坏。因此连接组别不同的变压器绝对不能并联。
变比不等的变压器并联时,其二次侧线圈感应的电势不等,会产生电势差,变压器二次侧间也将有环流存在,因此要求并联变压器的变比相同。
两台阻抗不等的变压器并联时,阻抗大的负载分配少。当这台变压器满载时,另一台阻抗小的变压器就要过载,因而要求并联变压器的阻抗电压相等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看