试题详情
简答题再生塔压力PIC-1204突然超高报警,且达满量程200KPa,如何处理?
  • (1)应立即汇报调度室及值班干部,并积极处理。
    (2)这种情况发生后,压力调节阀PV-1204A全开,且PV-1204B也是开启处于放空状态。
    (3)中控室立即调出PI-1204压力趋势,看是否是突然打满200KPa,如果是突然打满200KPa,应初步判断为压力仪表信号失灵。(因一个密闭系统的压力上升,必定经过一定时间,不会突然直线上升。)
    (4)同时安排现场人员确认D-1203顶部压力表PG-1223及现场PV-1204A是否开启。
    (5)如果PG-1223并未超高,PV-1204A现场处于开启状态,中控室还可根据入炉酸气压力PI-1401确认系统是否压力超高。
    (6)经PG-1223、PI-1401确认压力并未超高,可判定PI-1204压力信号失灵。
    (7)中控室可手动关闭PV-1204B停止放空,PV-1204A阀开度维持到正常生产位置左右(查趋势确认),同时应确认酸气流量正常(与正常生产相当)。
    (8)安排现场人员监护PG-1223压力,手动控制PV-1204A确保再生塔压力不超高(中控与现场对讲机联系),1400#加强配风。联系仪修调校PIC-1204,准确后恢复自动控制生产。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题