- 简答题SCADA系统实时采集各厂站RTU遥测、遥信、电度、数字量等数据,同时向各厂站RTU发送各种数据信息及控制命令,试述模拟量采集的内容及采集方式。
-
采集内容:
1)主变压器及输电线路有功P、无功Q;
2)主变压器及输电线电流I;
3)10KV配电线电流I;
4)各种母线电压U;
5)主变压器油温;
6)系统频率f;
7)其它测量值。
采集方式:
1)扫描方式。将系统所有模拟量每一扫描周期采集更新一次,并存入数据库。扫描周期为3-8秒。
2)越阈值方式。设定每个模拟量的阈值(死区),仅把变化显著、与上次测量值之差大于阈值(死区)测量值传送显示并存入数据库,每个模拟量的死区范围可在工作站通过人机界面设定。扫描周期可缩短,一般不大于3s。 关注下方微信公众号,在线模考后查看