- 简答题关于供电连续性,按照《城市配电网规划设计导则》的规定,对用户连续供电的可靠程度要满足电网供电安全准则及用户用电程度两个目标。其中“达到电网供电安全准则的要求”应怎样认识?
-
达到电网供电安全准则的要求,供电系统应满足如下的供电安全N-1准则:
(1)高压变电站中失去任何一回进线或一台降压变压器时,不损失负荷,必须保证向下一级电网供电,通常35kV及以上的变电站主变压器,进线回路应按“N-1”准则进行设计,至少达到双电源及以上的要求;
(2)高压配电网中一条架空线或一条电缆,或变电站中一台降压变压器发生故障停运时,要求做到:
①在正常情况下,不损失负荷;
②在计划停运情况下,又发生故障停运时,允许部分用户停电,但应在规定时间内恢复供电。
(3)中压配电网中一条架空线或一条电缆,或变电站中一台降压变压器发生故障停运时:
①在正常情况下,又发生故障停运时,并不得发生电压过低和设备不允许的过负荷;
②在计划停运情况下,又发生故障停运时,允许用户部分停电,但应在规定时间内恢复供电。
(4)在低压配电网中,当一台变压器或低压线路发生故障时,允许部分用户停电,待故障恢复后恢复。 关注下方微信公众号,在线模考后查看