试题详情
- 简答题变压器为什么要设差动速断保护?
- 为防止在较高的短路电流水平时,由于电流互感器饱和产生高次谐波量增加,产生极大的制动力矩,而使差动元件拒动。因此设置差动速断保护,当短路电流达到4~10倍额定电流时,差动速断保护快速出口。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对线路的方向过电流保护,规定线路上电流的
- 国家电网公司的扩展FT3格式与标准的FT
- 采用自动重合闸装置,在线路上发生永久性故
- 正弦交流电的三要素是().
- 规程规定线路的电流Ⅲ段保护在其线路末端保
- RCS-901A在非全相运行中()。
- 电力系统接线如图,K点A相接地电流为1.
- 我国220kV及以上系统的中性点均采用(
- 相量测量装置(PMU)时钟同步除接受GP
- 当有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防
- 如图为()回路图。
- 什么是接地?
- 当线路断路器与电流互感器之间发生故障时,
- 自耦变的高、中压侧绕组额定容量相等,公共
- 平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自
- 距离保护在发生PT断线时保护()动作。
- 电流互感器二次绕组的人为接地是属于保护接
- 相位比较式母线差动保护。为什么在电流互感
- 变电站自动化系统中测控装置面板上也具备对
- 在运行线路的高频通道上工作时,应确认()