试题详情
简答题开、停泵的程序是什么?
  • (1)、开泵
    1、首先检查泵的电动阀电源是否有电,压力表开关应开启;同时检查合成循环水与消防水系统串联阀门是否开启。试验电动阀是否开关顺利,如果开关不顺利,联系钳工、电工处理。
    2、盘车:用工具盘泵的联轴器顺泵的运转方向转动一周以上,如果盘不动,找钳工处理;
    3、开泵前排气:开泵的进水阀,并微开泵的排气阀进行排气,结束后,关泵的排气阀;
    4、打电话8074、8094向电管站要电,要电时说明自己的岗位及所要启动的水泵名称,同时按照要求登记姓名。
    5、待黄色允许开机指示灯亮后,启动泵运行,并观察泵的响声、压力、电流,均正常后,缓慢开启泵出口的电动阀向后工序送水,控制水泵出口压力在0.45-0.52MPa左后。
    6、注意观察系统水压力变化。
    (2)停泵关水泵的出口阀,停电源开关,停泵结束。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题