- 简答题简述后张法预应力孔道压浆前的准备工作?
-
(1)施工现场应备有关于压浆步骤的方法的书面说明,说明应包括压浆的方向、压浆端和出口端各自的位置,使用压浆孔和排气孔的顺序,以及可能再次压浆的必要设备;还应备有充足的材料及完成压浆作业所需的设备。
(2)压浆前检查:压浆端的压浆孔应位于管道下方,出口端的排气孔应位于管道上方。
在进行压浆作业之前,应对材料、设备进行下列检验或检查:
①水泥的龄期、温度及每袋的重量;
②所有水的温度和数量;
③添加剂的贮存期限及每袋的重量;
④工作设备及备用设备的性能;
⑤压浆孔和排气孔的连接装置。
(3)压浆前管道应用高压水冲洗湿润,清洁管道内一切可能的杂物。应用无油的压缩空气再清洁管道和排出积水。检查管道是否被堵赛或泄露。压浆软管与压浆管的接头应无尘埃并保持气密,且应确认排气孔应能正常打开和关闭。
(4)管理人员(包括技术、试验、质检、施工指挥等)、监理工程师、操作人员、检测机试验设备必须到位。 关注下方微信公众号,在线模考后查看