试题详情
- 简答题站用变着火的现象及处理原则是什么?
-
1、现象:站用变本体冒烟着火,可能存在喷油、漏油等现象。
2、处理原则:
1)检查站用变各侧断路器是否断开,保护是否正确动作
2)站用变保护未动作或者断路器未断开时,应立即断开站用变各侧电源及故障站用变回路直流电源,迅速采取灭火措施,防止火灾蔓延
3)灭火后检查直流电源系统和站用电系统运行情况,及时恢复失电低压母线及其负载供电
4)检查故障发生时现场是否存在引起站用变着火的检修作业
5)记录保护动作时间及一、二次设备检查结果
6)汇报上级管理部门,应及时处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看