试题详情
简答题对一小区进行窗窗口气密性能检测时,测得外窗窗口面积为2.16m2,室内温度为20℃,空气大气压为100.8KPa,现场检测条件下,测得三次外窗窗口内外压差为10Pa时,受检窗口的总渗透量分别为4.8、5.0、4.7(m3/h),检测系统的附加渗透量分别为3.3、3.4、3.1(m3/h),已知该窗户的气密性能设计等级为7级,请计算此外窗的窗口单位空气渗透量并判定其是否满足设计要求。

  • 所以此窗的窗口单位空气渗透量
    qa=(qa1+qa2+qa3)/3=0.74[m3/(m2·h)]≤1.5[m3/(m2·h)],
    达到气密性8级要求,符合设计要求。