试题详情
简答题厂用中压开关的运行、热备用、冷备用、试验及检修状态是如何规定的?
  • 厂用电中压开关的状态规定:
    (1)运行状态:指开关小车在“工作”位置,开关在合闸状态,开关一、二次触头均接通,开关分合闸控制熔丝均送上,控制电源小开关合上,保护连接片在投入位置。有远方操作功能的开关,其“REMOTE/LOCAL”切换小开关应在“REMOTE”位置。
    (2)热备用状态:与运行状态仅区别于开关在“断开”位置。
    (3)冷备用状态:开关在分闸状态,控制电源小开关断开,开关分合闸控制熔丝均取下,开关小车在“隔离”位置,开关一、二次触头均断开,保护连接片在投入位置。
    (4)试验状态:开关小车在“隔离”位置,一次触头断开,二次触头接通,开关分合闸控制熔丝均送上,控制电源小开关合上,二次保护连接片在投入位置,开关在“断开”位置。
    (5)开关检修状态:开关小车完全拉至柜外,开关分合闸控制熔丝均取下,控制电源小开关拉开。
    (6)开关所属电气回路检修状态:开关在断开状态,拉开控制电源小开关,开关分合闸控制熔丝均取下,开关在“隔离”位置。
    (7)开关所属回路机械的机务检修状态:同冷备用状态。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题