试题详情
- 简答题循环流化床锅炉辅机联锁校验有几种方式?
- 循环流化床锅炉辅机联锁校验有动态校验和静态校验两种。在动态校验前须先做静态校验。静态校验:送上各辅机的直流控制电源,转动机械处于静止状态,手动拉开或在就地按紧急按钮,各辅机应依次跳闸;动态校验:各辅机的交、直流电源均送上,各辅机处于运行状态,手动或就地按紧急按钮,各辅机应依次跳闸。