- 简答题一交流电源设备,容量10kVA,如果带一功率因数0.6,功率为8KW的感性负载,电源是否过载?如果过载有什么办法可以解决吗?
- ①由于电路功率因数低,电源实际向负载提供的功率(有功)为:P=Scosφ=10³0.6=6(KW)如果带8KW的负载,显然是过载了。②解决的办法是在感性负载两端并联一个数值相当的电容器,使电路的功率因数大于8/10=0.8,电源就不会过载了。