- 简答题110kV电压互感器停电应注意哪些问题?
-
①因110KV电压互感器二次电压所带的为发变组,线路,保护电压用,停110KVPT时,应考虑将该PT所带保护电压切换到工作PT上,(如110KVⅠ母PT停电时,则必须将110KVⅠ母PT所带的保护电压切换到110KVⅡ母PT上。
②在进行110KV电压互感二次电压切换时,必须检查母联740开关,必须在合闸状态,防止在分闸状态时,造成二次电压切换时,使电压相位不相等,产生事故。
③在切换完毕后,拉开PT刀闸前后,还应检查切换继电器的动作及返回的情况,防止切换继电器末及时返回,造成二次电压反馈到需停电的PT上,则会造成工作电压互感器保险及二次开关跳闸,有可能使保护误动。
④在切换完毕后,应先拉开或取下保险和二次空气开关,最后拉开PT一次刀闸,并根据要求,验明PT刀闸下口确无电压后,合上74Ⅰ-PD接地刀闸。
⑤厂110KV电压互感器二次电压的切换在110KV线路及母联微机监控屏处,操作电压切换开关,将电压切换开关由“禁止并列”位置切至“手控并列”位置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看