- 简答题SF6断路器及GIS组合电器检修时应注意哪些事项?
-
(1)检修时首先回收SF6气体并抽真空,对断路器内部进行通风。
(2)工作人员应戴防毒面具和橡皮手套,将金属氟化物粉末集中起来,装入钢制容器,并深埋处理,以防金属氟化物与人体接触中毒。
(3)检修中严格注意断路器内部各带电导体表面不应有尖角毛刺,装配中力求电场均匀,符合厂家各项调整、装配尺寸的要求。