试题详情
- 简答题试阐述耐候试验加热-冷冻阶段试验程序。
- ①EPS板薄抹灰系统和无网现浇系统耐候性试验加热一冷冻循环5次,每次24h。
1)升温8h使试样表面升温至50℃并恒温在50±5℃(其中升温时间为1h)。
2)降温16h。
②保温浆料系统、有网现浇系统和机械固定系统耐候性试验加热一冷冻循环5次,每次24h。
1)升温8h使试样表面升温至50℃并恒温在50±5℃,恒温时间应不小于5h。
2)降温16h使试样表面降温至-20℃并恒温在-20±5℃,恒温时间应不小于12h。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 锅炉运行效率检测期间,采暖系统应处于正常
- 标称截面为10mm2
- 常用的加气混凝土产品有:()
- 外墙外保温抗风压性试验试件的面积不小于(
- 公共建筑非透光外围护结构热工性能检测包括
- 照明功率密度的目标值比现行值()。
- 空调的区域是指,离外墙0.5米,离地0.
- EPS板吸水量测定时,浸泡时间为()h。
- 试阐述抹面层不透水性试验步骤。
- 依据GB/T 29906-2
- 建筑室内外热交换主要包括哪些方面?
- 锅炉间外墙的开窗面积,应满足()。
- 空气参数中的“四度”指的是空气的温度、相
- 建筑物耗热量指标是什么?
- 符号“GB/T 19686&
- 对于外墙外保温系统,厚抹面层系统的厚抹面
- 居住建筑围护结构主体部位传热系数的检测宜
- GB/T 29906-201
- 采暖度日数 (HDD18)heating
- EPS板现浇混凝土外墙外保温系统现场粘结