试题详情
简答题差压信号管路敷设有哪些要求?
  • 差压信号管路是连接节流装置和差压计的部件,如果安装不正确,也会产生附加误差。因此,对差压信号管路敷设有下列要求:
    (1)为了减小迟延,信号管路的内径不应小于8mm-12mm,管路应按最短距离敷设,但不得短于3m,最长不得大于50m。管路弯曲处应是均匀的圆角。
    (2)为了防止信号管路积水、积气,其敷设应有大于1:10的倾斜度。信号管路内为液体时,应安装排气装置;为气体时,应安装排液装置。
    (3)测量具有腐蚀性或粘度大的液体时,应设隔离容器,以防止信号管路被腐蚀或堵塞。
    (4)信号管路所经之处不得受热源的影响,更不应有单管道受热现象,也不应有冻管现象。在采取防冻措施时,两根管的温度要相等。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题