试题详情
- 简答题简述励磁回路过负荷运行的处理。
-
(1)发电机励磁回路过负荷保护跳闸时,按主开关跳闸处理。
(2)发电机励磁回路过负荷时,应密切监视运行时间,注意不超过过负荷允许时间。
(3)系统原因造成的发电机励磁回路过负荷,若系统电压低、频率正常,可联系调度适当降低有功负荷,以增加发电机无功出力。
(4)发电机强励动作引起的发电机励磁回路过负荷,10S内运行人员不得干涉,超过时间应将调节器切至手动,将发电机励磁电流降至额定值以下。
(5)发电机励磁回路过负荷超过允许时间,应将励磁调节器切至手动,将发电机励磁电流降至额定值以下。
(6)励磁回路过负荷运行时,应密切注意发电机风温,参考监视发电机励磁系统的转子温度计算值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看