- 简答题直流炉启动旁路系统中,串联的调节阀和电动截止阀间操作原则是什么?
-
截止阀优先与调节阀。截止阀电动操作系统,不设置总复归按钮,而只是开关互相制约的闭锁阀。截止阀没有中间位置状态。截止阀应量避免汽蚀区,尽可能不在低开度或高压差情况下运行。
这样在串联的调节阀和截止阀系统中,可以确定下述操作原则:
(1)满足开度条件将调节门投入自动(或遥控开启),调节门开度>2%(有的机组为5%),连锁开启电动阀门,这通过调节阀处行程开关实现。
(2)满足关闭条件调节门自动关闭(或遥控关闭),调节门开度<2%(有的机组为5%),连锁关闭电动阀门,这也通过调节阀处行程开关实现。 关注下方微信公众号,在线模考后查看