- 简答题造成224差压单元输出偏高有哪些原因?
-
造成224差压单元输出偏高的原因有以下几种:
1)在测量流量时,节流元件尺寸不正确或其上有脏物,如孔板孔径尺寸偏小或孔内有污物造成孔径减小,这样使流速减小,孔板前后差压升高造成差压单元输出偏高。
2)在一次元件与差压单元的低压侧导压管线有泄漏,使低压侧压力下降而使差压升高。
3)在差压单元的高压侧气体介质中存在有液体,使高压侧压力升高,或在低压侧液体介质中有气体而使低压侧压力下降,因而使差压值升高。
4)差压单元的低压侧压力外壳有泄漏使低压下降,造成差压升高。
5)量程弹簧损坏或差压单元出故障使输入输出关系不正确了。 关注下方微信公众号,在线模考后查看