试题详情
- 简答题正常运行中怎样调节发电机的有功及无功功率?有功、无功功率变化时相互间有什么影响?
-
其有、无功功率的调节及有、无功功率变化时相互间的影响是:
(1)正常运行中,调节发电机的有功功率,即用改变原动机的输入功率,以改变发电机的输出功率,它借手动或电动调节汽轮机的调速汽门来完成。
(2)无功功率的调节靠调节励磁电流的大小,即调节磁场回路的可变电阻调节励磁调节器的整定电位器,增加或减少发电机的励磁电流,便可达到增加或减少无功功率的目的。
(3)发电机的有功功率变化时,无功功率也相应有变化,但发电机自动调节励磁装置投入时,无功功率略有减少,减少有功功率时,无功功率略有增加。
(4)发电机的无功功率变化对有功功率没有影响,即增加或减少无功功率时有功功率不发生变化。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 计算题:一标注有220V100W的灯泡,
- SF6气体用于电力设备的优点是()。
- 若在交接班发生事故,而交班手续尚末完毕时
- 高备变保护C柜中装设的保护有哪些?
- 发电机失磁后,就进入异步运行状态,相当于
- 接地体顶面埋设深度为()米。
- 电流互感器是一种()。
- 变压器一次侧为额定电压时,其二次侧电压必
- 三期哪些避雷器装设有在线监测装置?其作用
- 断路器的开断容量
- 简述母线的死区保护。
- 小型电厂的操作电源一般采用哪几种方式?
- 在哪些情况下电缆要穿电缆管?
- 保护屏保护出口压板和保护功能压板有什么不
- 电压互感器的一次电压大小是由二次电压确定
- 两路及以上电源供电的配电装置,各电源主进
- 汽车煤场和灰浆泵房400V母线送电时注意
- 电力变压器中性点运行时可以()。
- 论述如何根据变压器的温度及温升判断变压器
- 电力系统中的无功电源有哪些?