试题详情
简答题 体育场馆性能化设计评估一、情景描述某大型体育场馆设首层、二层、三层、四层。一层大厅包括赛事管理、新闻媒体、运动员、贵宾、观众及场地管理和安保用房;二层夹层为观众休息厅和贵宾活动区;三层夹层设有部分馆内控制机房和赞助商活动区;赛时全场共有7508个座位。地下夹层为要人临时避险处。室内大厅净高15m;首层夹层层高为4.77m,二层夹层层高为3.70m,三层夹层层高为4.50m,四层夹层层高为3.53m。比赛馆:25.950m(最高点),14.827m(檐口);热身馆:15.45m(最高点),11.520m(檐口)。主馆屋顶结构采用空间钢拱架,热身馆屋顶采用钢网壳结构。按照相关规定,耐火等级设为一级。结合相应规范、标准要求,本项目进行消防性能化设计评估时从人员疏散、防火防排烟设置、防火材料和构造、消防给水系统和气体灭火、电气消防设计入手,合理高效地解决了本项目消防设计中遇到的问题,顺利开展施工,圆满交工。 1.简述本项目主要防火材料和构造需满足的要求。 2.火灾应急照明和疏散指示标志应如何设置?
  • 1.防火材料和构造要求:(1)所有防火分区的防火墙均采用3h耐火极限的材料,其他各部位墙、柱、梁、板、楼梯等构件耐火极限均按一级耐火等级考虑。防火墙上的门选用甲级防火门,防火墙上的防火卷帘其耐火极限不低于3h。(2)防烟楼梯间及其前室门均为向疏散方向开启的甲级防火门。(3)电梯井、管道井每隔2~3层在楼板处采用不低于1.5h的不燃烧体作防火分隔,井道壁采用耐火极限不低于的不燃烧体,井道壁上的检查门为丙级防火门,井道与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙采用不燃烧材料填塞密实。(4)空调机房、电梯机房、消防控制中心门为甲级防火门。(5)比赛厅、热身馆的安全出口设置乙级防火门。(6)固定座位采用烟密度指数50以下的难燃烧材料制作,地面采用难燃烧材料制作。(7)比赛大厅、热身馆的承重钢结构采用防火涂料作为防火措施,耐火极限为2.0h。(8)所有防火卷帘均为特级复合防火卷帘。
    2.本系统按火灾报警系统一级保护对象设计,采用控制中心报警系统。火灾应急照明和疏散指示标志设置应符合:疏散楼梯及前室、疏散走道均设应急照明灯,疏散走道及疏散出口设疏散指示标志灯。疏散指示标志灯采用蓄电池作为备用电源。应急照明采用EPS作为备用电源。所有线路采用阻燃型导线。消防安全疏散指示标志的设置满足国标和当地的地方标准。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题