试题详情
- 简答题汽车库之间以及汽车库与除甲类物品库房外的其他建筑物之间的防火间距在什么情况下可适当减少?
-
(1)两座建筑物相邻较高一面外墙为不开设门、窗、洞口的防火墙或较高一面外墙比较低建筑高15m及以下范围内的墙为不开门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距可不限。
(2)当较高一面外墙上,同较低建筑等高的以下范围内的墙为不开设门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距可按规定值减小50%。
(3)相邻的两座一、二级耐火等级建筑,当较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘、水幕等防火设施时,其防火间距可减小,但不宜小于4m。
(4)相邻的两座一、二级耐火等级建筑,当较低一座的屋顶不设天窗,屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可减小,但不宜小于4m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看