试题详情
- 简答题某施工队在华南地区某一移动通信基站安装接地装置时,由于该站地下多为碎石,接地电阻率较大,在施工中,要使接地装置的接地电阻达到设计指标要求有一定难度。为了使接地装置电阻达到工程验收的要求,施工队决定采用食盐水作为降阻剂,先往埋设接地体的地沟内喷洒食盐水,然后再回土,使接地电阻值达到要求。问:施工队的做法是否合理?你在监程中遇到这种情况时,应如何指导施工单位采取哪些措施处理?
- (1)施工队的做法是不合理的.因为盐水有腐蚀性,容易腐蚀接地体。
(2)在监理过程中,遇到土壤电阻率大时,监理工程师应要求:
1)施工单位将垂直接地体可适当加密、加长。
2)当垂直接地体埋设有困难时,可设多根环形水平接地体,彼此(内、外环)间隔为1~1.5m,并每隔3~5m互相焊接连通一次。
3)同时,还可以在地线沟内铺放无腐蚀性的降阻剂,如木碳等。严禁在地线沟内喷撒盐水等腐蚀的物质作降阻剂。 关注下方微信公众号,在线模考后查看