- 简答题变压器励磁涌流是在什么情况下产生的?它有何特点?在变压器差动保护中是怎么利用涌流的这些特点来消除涌流对差动保护的影响?
-
变压器正常工作时,磁通滞后于工作电压U的角度为900;变压器空载合闸或外部故障切除、电压恢复时,如果工作电压瞬时值为0,应有=–m;由于磁通不能突变,出现幅值m的非周期分量磁通;再考虑铁芯剩余磁通S,出现最大磁通max=2m+ S,使得变压器铁芯严重饱和,产生很大的励磁涌流。
变压器励磁涌流的主要特点是:
(1)变压器励磁涌流包含有很大成分的非周期分量(对称涌流除外);
(2)变压器励磁涌流包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主;
(3)变压器励磁涌流波形之间出现间断。
在变压器纵差保护中防止励磁涌流影响的方法是
(1)针对变压器励磁涌流的非周期分量,采用速饱和变流器BLH;
(2)针对变压器励磁涌流的波形之间出现间断,鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别;
(3)针对变压器励磁涌流包含有大量的高次谐波,而以二次谐波为主的特点,利用二次谐波制动等,都可以在变压器纵差保护中防止励磁涌流的影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看