简答题简述气压试验应符合哪些规定?
  • 1.试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其它不易燃和无毒的气体。
    2.气压试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
    3.承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的 1.15 倍。真空管 道的试验压力应为 0.2MPa。
    4.气压试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的 1.1 倍。
    5.气压试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为 0.2MPa。
    6.气压试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的 50%时,如未发现异状或泄漏,应继续按试验压力的 10%逐级升压,每级稳压 3min,直至试验压力。应在试验压力下保持 10min,再将压力降至设计压力,应以发泡剂检验无泄漏为合格。