试题详情
- 简答题试比较电磁式电压互感器与电容式电压互感器的计量性能。
-
电磁式电压互感器误差特性好,但某些情况下电磁式电压互感器的感性阻抗与电网容性阻抗容易发生谐振而产生过电压,需要采取措施消除谐振来保证运行安全性。电容式电压互感器运行安全性高,但易受系统频率和环境温度的影响,使其准确度下降,较难满足计量用互感器对误差特性的严格要求。从产品价格来看,在220kV以下电压等级时,电磁式互感器造价低于电容式互感器;在220kV及以上电压等级时,则电磁式互感器造价高于电容式互感器。实际使用中,需要综合考虑安全性、计量准确性以及产品价格等因素,进行技术经济比较,确定选用互感器的类型。电能计量装置选用电压互感器遵循以下原则:
(1)110kV及以下电压等级宜选用低磁密电磁式电压互感器。
(2)220kV电压等级可选用低磁密电磁式电压互感器或电容式电压互感器。
(3)330kV及以上电压等级宜选用电容式电压互感器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看