- 简答题电流互感器二次绕组的接线有哪几种方式?
-
根据继电保护和自动装置的不同要求,电流互感器二次绕组通常有以下几种接线方式:
1)完全(三相)星形接线;
2)不完全(两相)星形接线;
3)三角形接线;
4)三相并接以获得零序电流接线;
5)两相差接线;
6)一相用两只电流互感器串联的接线;