试题详情
- 简答题方向过流保护用途和原理是什么?
-
方向过流保护是在过流保护上加装一个方向元件而组成的保护装置。它广泛用于多电源的网络中,用来保护电网中相间短路和单相接地短路。由于加装了方向元件,它可以使线路小电源一端过流保护的动作值与对端过流保护同一时限段取较小的定值,并能选择性地切除故障。
方向过流保护原理接线如图所示。电流继电器3、4作为启动元件,功率方向继电器1、2作为控制元件。为防止保护安装处附近两相短路时,母线故障相间电压很低造成功率方向元件拒动,所以采用90°接线,即A相功率元件接入和,C相功率元件接入和。各相电流继电器触点和对应的功率方向继电器的触点是按相串联的。时限元件5是使保护装置获得必要的动作时限,其触点闭合经信号继电器7后,使出口中间继电器启动,发出跳闸脉冲,使断路器跳闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 作星形连接有中线的三相不对称负载,接于对
- 三相供电系统中,电源三相绕组常采用()接
- 叠加定理适用于复杂线性电路中的电流和电压
- 关于涠10-3油田的火警系统以下说法错误
- 简述高厂变的主要结构组成。
- 电工何某使用电锤,由于引线有接头漏电,在
- 电压互感器的()使用时接成开口三角形。
- 采用方向阻抗继电器后,为了可靠还要单独安
- 发电机转子绕组发生两点接地有哪些危害?
- 陈某清理场地时,由于电焊机绝缘损坏使外壳
- 为了防止误操作而引起电力系统中设备和人身
- 快切装置不能正确工作有哪些原因?
- 什么叫母线不完全差动电流保护?
- 为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电
- 同期装置能自动检测并列系统两侧的()。
- 当单相接地电流大于4000A.时,规程规
- 可编程控制器PLC按结构形式分为有()。
- 操作票要由()统一编号,按顺序使用。
- 有一台容量为5kVA单相变压器,额定电压
- 电力系统中频率的高低取决于什么?