试题详情
- 简答题在什么情况下采用三相差动保护?什么情况下采用两相差动保护?
-
按题意回答如下。
(1)对于所有升压变压器及15000kVA以上降压变压器一律采用三相三继电器差动保护。
(2)10000kVA以下降压变压器,采用两相三继电器接线,但对其中Y,d11接线的双绕组变压器,如灵敏度足够,可采用两相两继电器差动保护。
(3)对单台运行的7500kVA以上降压变压器,若无备用电源时,采用三相三继电器差动保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看