试题详情
- 简答题WXB-11型微机保护装置硬件采取了哪些抗干扰措施?
- 1)CPU插件总线不外引;
2)模拟量输入通道加光耦;
3)开入、开出加光隔;
4)电源加滤波措施;
5)背线走线采用抗干扰设计。 关注下方微信公众号,在线模考后查看