简答题主变压器运行中值班员应每两小时进行一次全面巡视检查,检查内容有哪些?
  • (1)、检查变压器上层油温度是否正常,并作好记录;(2)、若变压器负荷不变,检查上层油温度有无明显上升情况,温升是否超过规定;(3)、检查变压器油枕的油色及油面高度是否正常,有无漏油,吸湿器内硅胶无受潮变红;(4)、检查变压器瓷瓶(瓷套管)是否清洁,有无破损裂纹及放电痕迹;(5)、检查变压器的声音是否正常,有无异常声音;(6)、检查变压器各散热器手感温度应相近且清洁无污垢;(7)、检查变压器瓦斯继电器的油面是否正常,瓦斯继电器内有无气体及漏油现象;(8)、检查变压器的引线接头有无发热、变色迹象;(9)、检查变压器外壳接地良好,油箱无漏油;(10)、检查变压器保护装置工作正常,无异常信号,各保护压板均投入;(11)、检查主变压器瓷套管内油面、油色正常,无渗漏油现象;
    (12)检查主变压器冷却风扇控制及电源回路完整,按规定温度按时自动投入冷却风扇。