试题详情
- 简答题测量调整发电机转子电刷的内容和标准是什么?
- 检修发电机转子电刷的内容和标准:更换电刷,调整电刷在刷握内的间隙为0.1~0.2mm,电刷压力应一致且为0.015~0.02MPa,刷握下端距滑环表面的距离为2~3mm。