- 简答题简述低压变压器的送电基本步骤。
- (1)查有关检修工作结束,地刀(接地线)已断开(拆除);
(2)测变压器高低压侧绝缘合格;
(3)查变压器各保护出口压板投入正确;
(4)查变压器高压侧开关“远方/就地”切换小开关在“就地”位;
(5)查变压器高压侧开关在“断”位;
(6)将变压器高压侧开关送工作位,投入操作插件;
(7)合上变压器高压侧开关控制电源小开关;
(8)查变压器高压侧开关各信号指示正确;
(9)查变压器高压侧开关微机保护装置正常;
(10)将变压器高压侧开关“远方/就地”切换小开关切在“远方”位;
(11)合上变压器高压侧开关;
(12)查变压器充电正常;
(13)查变压器所带负荷由备用电源接带运行正常;
(14)查变压器低压侧开关确在“断”位;
(15)查变压器低压侧开关“远方/就地”切换开关在“就地”位;
(16)查变压器低压侧开关有关保护压板投退正确;
(17)将变压器低压侧开关送至工作位;
(18)合上变压器低压侧开关控制电源小开关;
(19)查变压器低压侧开关信号指示正确;
(20)查变压器低压侧开关微机保护装置正常;
(21)将变压器低压侧开关“远方/就地”切换开关切到“远方”位;
(22)将变压器所带负荷倒由自带;
(23)查母线由变压器接带运行正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看