简答题简述低压变压器的送电基本步骤。
  • (1)查有关检修工作结束,地刀(接地线)已断开(拆除);
    (2)测变压器高低压侧绝缘合格;
    (3)查变压器各保护出口压板投入正确;
    (4)查变压器高压侧开关“远方/就地”切换小开关在“就地”位;
    (5)查变压器高压侧开关在“断”位;
    (6)将变压器高压侧开关送工作位,投入操作插件;
    (7)合上变压器高压侧开关控制电源小开关;
    (8)查变压器高压侧开关各信号指示正确;
    (9)查变压器高压侧开关微机保护装置正常;
    (10)将变压器高压侧开关“远方/就地”切换小开关切在“远方”位;
    (11)合上变压器高压侧开关;
    (12)查变压器充电正常;
    (13)查变压器所带负荷由备用电源接带运行正常;
    (14)查变压器低压侧开关确在“断”位;
    (15)查变压器低压侧开关“远方/就地”切换开关在“就地”位;
    (16)查变压器低压侧开关有关保护压板投退正确;
    (17)将变压器低压侧开关送至工作位;
    (18)合上变压器低压侧开关控制电源小开关;
    (19)查变压器低压侧开关信号指示正确;
    (20)查变压器低压侧开关微机保护装置正常;
    (21)将变压器低压侧开关“远方/就地”切换开关切到“远方”位;
    (22)将变压器所带负荷倒由自带;
    (23)查母线由变压器接带运行正常。