简答题一三相低压动力系统P=180kw、Q=120kvar,系统UN=380V,问:(1)系统功率因数为多大?(2)系统电流为多大?(3)若要提高系统功率因数为0.95,需要多大无功补偿量Qc?(4)什么叫欠补偿、过补偿与最佳补偿?通常供电系统选择何种补偿?
  • (1)cosα=0.832
    (2)I=328.71A
    (3)Qc=61.02kvar
    (4)Qc<QL为欠补状态;Qc=QL为最佳补偿状态;Qc>QL为过补偿状态。