试题详情
- 多项选择题 某居住小区中,4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s,10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池,消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防数次会两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能结合,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专业线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘察原因后发现,高位消防水箱的补水量和竣工验收时相比,增加了1倍。 下列消火水泵控制柜的IP等级中,符合现行国家标准的有()
A、IP25
B、IP35
C、IP45
D、IP55
E、IP65
- D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进
- 二氧化碳灭火系统的防护区是能满足二氧化碳
- 石油化工火灾特点有哪些?
- 某平战结合的人防工程、地下3层,下列防火
- 远控泡沫炮系统的组成部分不包括()。
- 可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与
- 对于I级易燃气体,其爆炸下限小于()%。
- 消防车道边缘距离取水点不宜大于()。
- 柴油发电机房布置在民用建筑内时,不应布置
- 采用闭式喷头的湿式自动喷水灭火系统每个报
- 自动喷水灭火系统管道的局部水头损失,宜采
- 建筑构件的耐火性能是以()的耐火极限为基
- 一切可燃液体的闪点都低于其燃点。
- 下列选项中属于固定式防火分隔设施的是()
- 审查建设工程消防设计依据的消防技术标准及
- 供水设施的维护管理规定每日对稳压泵的停泵
- 某商场消防设施管理维护管理人员对商场设置
- 在检查自动喷水灭火系统沟槽式管件连接时,
- 石油化工企业同一房间内,布置有不同火灾危
- 测试自动喷水灭火系统末端试水装置密封性能