试题详情
- 简答题什么是输电线路的纵联差动保护?其特点是什么?
- 输电线路的纵联差动保护是指用某种通信通道(简称通道)将输电线两端的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在范围之外,从而决定是否切断被保护线路。纵联差动保护是最简单的一种用辅助导线或称导引线作为通道的纵联保护。纵联差动保护有如下特点:
(1)方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判别是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到故障方向为正方向,则当在被保护线路外部发生故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是:
①要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;
②必须采用双频制收发信机。
(2)相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。其特点是:
①能反映全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;
②不反映系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;
③不受电压回路断线的影响;
④对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调;
⑤当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后背保护。
(3)高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:
①能足够灵敏和快速地反映各种对称与不对称故障;
②仍保持后备保护的功能;
③电压二次回路断线时保护将会误动,需要采取断线闭锁措施,使保护退出运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 标准电池是一种用来保存电压单位伏的实物标
- 系统发生事故时,值班人员应迅速正确地向值
- 根据《高压开关柜验收规范》,检查断路器手
- 500kV电流互感器的同一二次电流回路存
- 图A-8所示为测试DVM的输入电阻Ri和
- 谐波制动的变压器纵差保护中,设置差动速断
- 互感器的功能是将()或()按比例变换成标
- 隔离开关型号GN19-10/630,其中
- 集控中心、巡维中心在事故处理时,具备调度
- 零序功率方向继电器靠比较零序电流与零序电
- 变电站设备巡视如何分类?
- 发供电企业安全性评价的操作要点有哪些?
- 如何正确使用钳型电流表?
- 为保证安全,倒闸操作必须由两人进行同一项
- 电力系统暂态过程有()。
- 停用()时应作好记录,特别要准确记录停用
- 接受、回复操作指令时,通话双方必须使用(
- 如运行中互感器的膨胀器异常伸长顶起上盖,
- 500kV变电站500kV系统中性点接地
- 工作票制度规定,工作负责人允许变更()次