试题详情
简答题什么是输电线路的纵联差动保护?其特点是什么?
  • 输电线路的纵联差动保护是指用某种通信通道(简称通道)将输电线两端的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在范围之外,从而决定是否切断被保护线路。纵联差动保护是最简单的一种用辅助导线或称导引线作为通道的纵联保护。纵联差动保护有如下特点:
    (1)方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判别是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到故障方向为正方向,则当在被保护线路外部发生故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是:
    ①要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;
    ②必须采用双频制收发信机。
    (2)相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。其特点是:
    ①能反映全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;
    ②不反映系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行;
    ③不受电压回路断线的影响;
    ④对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调;
    ⑤当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后背保护。
    (3)高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:
    ①能足够灵敏和快速地反映各种对称与不对称故障;
    ②仍保持后备保护的功能;
    ③电压二次回路断线时保护将会误动,需要采取断线闭锁措施,使保护退出运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题