- 简答题某高层办公楼,建筑高度为72.5m,地上共23层,建筑物内走道长度为52m,宽2.4m,设有机械排烟系统,排烟风机位于楼顶。防烟楼梯间、前室及合用前室均独立设置正压送风系统,正压送风风机安装在建筑的屋顶上。现根据要求进行功能测试验收,功能测试的内容和要求有哪些?本次功能测试应如何进行?
-
本次功能测试的内容和要求及方法有以下几点:
1)手动启动楼顶的每一台加压送风机和排烟风机,应能正常手动启动和停止,其启停状态信号应在消防控制室显示;
2)手动开启阀门的执行机构,前室的常闭加压送风口、内走道的排烟防火阀、风机入口处的排烟防火阀应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,开闭动作信号应在消防控制室显示;
3)利用点型感烟探测器试验器在某层走廊中模拟一个火灾信号,火灾报警后,该层及其上下层前室的加压送风口开启并联动启动加压送风机,该层的排烟防火阀开启,排烟风机运行;各部件、设备动作状态信号在消防控制室显示;
4)当防烟楼梯间、前室、合用前室的门全关闭时,利用数字微压计,测试该楼层的前室、合用前室的余压,其值应在25~30Pa范围内,利用数字微压计,测试防烟楼梯间顶部、中间位置及底部的余压值,其值应在40~50Pa范围内;
5)打开模拟着火楼层及其上下层的前室、合用前室的疏散门,利用风速计测量测试各门洞处的风速,其值不应小于0.7m/s;
6)选取楼梯间最上层加压送风口,该层上层的前室加压送风口,利用风速计测量测试各加压送风口处的风速,其值不应大于7m/s;