试题详情
- 简答题 某大型商业广场,地下1层,地上4层,建筑高度23.7m,耐火等级为一级,每层的建筑面积约为7832m2,并按国家规范规定设置了相应的消防设施。现在欲在其中设置一个大型KTV中心,营业面积不小于5000m2,请分析以下问题: (1)该KTV中心可以设置在哪些楼层? (2)如果确实需要布置在(1)中所述的楼层之外的其他楼层时,有何特殊要求? (3)该KTV中心与建筑物其他部位如何防火分割? (4)该KTV中心安全疏散通道和出口有何要求? (5)该KTV中心室内各部位装修有何要求?
-
(1)根据现在KTV的布置特点,该KTV中心可以设置在该商业中心的一、二、三层的靠外墙部位;不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。
(2)如果确实需要布置在负一层时,负一层地面与室外出入口地坪的高差不大于10m;需要布置在负一层或四层时,一个厅、室的建筑面积不得大于200m2,一个厅室的出口不少于两个,当一个厅、室的面积少于50m2时,可设一个出口,还需要设置自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统。
(3)该KTV中心与建筑物其他部位采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板隔开,该KTV中心与建筑内其他部位相通的门为乙级防火门。
(4)因该商业广场地上建筑层数超过2层,故其地上部分的疏散楼梯应采用封闭楼梯间;因该商业中心地下室仅为1层,且其地下室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m,故其地下室应设置封闭楼梯间,按每个防火分区不少于2个布置。该KTV中心内疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应按每百人不小于1.0m经计算确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于1.4m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
(5)该KTV中心室内装修应满足以下要求:
①一二三层的装修应满足以下要求:顶棚采用燃烧性能等级为A级的材料,如玻璃、金属、合金、石膏板、石灰制品等;墙面隔断采用燃烧性能等级不低于B1级的材料,如纸面石膏板、彩色阻燃人造板、难燃墙布等;窗帘采用燃烧性能等级不低于B1级的材料,如经过阻燃处理的各类难燃织物;地面采用燃烧性能等级不低于B1级的材料,如大理石、瓷砖、硬PVC塑料地板、水泥木丝板、氯丁橡胶板;固定家具采用燃烧性能等级不低于B2级的材料;
②四层的装修应满足以下要求:顶棚采用燃烧性能等级为A级的材料,其他部位采用燃烧性能等级不低于B1级的材料;
③负一层的装修应满足以下要求:顶棚、地面采用燃烧性能等级为A级的材料,其他部位采用燃烧性能等级不低于B1级的材料。 关注下方微信公众号,在线模考后查看