试题详情
- 简答题简述双电源和自发电用户的安全措施?
-
(1)双电源进户应设置在同一配电室内,两路电源之间装设四极双投隔离开关或其他确实安全可靠的连锁装置,以防止互相倒送电。
(2)自发电机组的中性点(TT、TN系统)要单独接地,接地电阻不大于4Ω,禁止利用供电部门线路上的接地装置接地。
(3)自发电用户的线路严禁借用供电部门的线路杆塔,不准与供电部门的电杆同杆架设,不准与供电部门的线路交叉跨越,不准与公用电网合用接地装置和中性线。
(4)双电源和自发电用户,严禁擅自向其他用户转供电。
(5)为防止双电源在操作中发生事故,用户应严格执行安全规程有关倒闸操作的安全规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电阻两端的交流电压与流过电阻的电流相位相
- 高压近电报警安全帽()应检查其音响部分是
- 低压接户线最大风偏时与烟囱、拉线、电杆距
- 一盏40W的荧光灯,电源电压220V、频
- 自动空气断路器具有欠电压保护。
- 凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登
- 如果避雷器安装处的短路电流低于下限,管型
- 低压接户线从电杆上引下时的线间距离最小不
- 住宅配电盘上的开关采用()或闸刀开关。
- 事故调查组的调查报告结论确定为领导责任的
- 一般情况下拉线与电杆的夹角不应小于()度
- 槽板配线的操作过程及要点有哪些?
- 影响一次设备运行方式的工作,即不管一次设
- 电流互感器二次回路所接仪表或继电器线圈,
- 感应式电能表铝盘的转速与负载的有功功率成
- 刀开关不能切断故障电流,但可承受故障电流
- 电阻、电感、电容并联的交流电路中,当电路
- 精电200—M为特别防水型,适用于特别潮
- 叉杆立杆所使用的滑板取长度为2.5~3m
- 磁体具有以下性质()。